中央空调一到夏天就“火力全开”,电表飞转,物业和业主都在问:中央空调节能到底有没有用?温度调高一度就能省电吗?不改设备是不是注定要“用电大户”?如果这些问题你也想过,那就说明有必要系统地看看中央空调节能这件事,到底应该从哪里下手。
一、先搞清楚:中央空调为什么总被说“费电”?
想把中央空调节能做好,先要明白它为什么看起来那么“费电”。常见几个原因:
负荷变化大,系统却一档到底
早晚人少、中午人多,天气忽冷忽热,但很多建筑的冷机、水泵、风机都是“固定模式”运行,负荷降下来了,设备却还在高功率运转,自然浪费。
设计偏保守,为了不冷不热只好多配
设计阶段为了避免“制冷不足”“制热不够”,往往会把冷量、送风量做得偏大。设备过大、管道风道偏粗,加上后期调试不到位,能耗水平就被整体抬高。
使用习惯不节能
有人提前很久开机“预冷”,下班了不及时关,空调开着窗户也开着,办公室长时间无人但风机一直跑,这些都直接拖累中央空调节能效果。
维护不到位,设备效率逐年下滑
换热器结垢、过滤网堵塞、风机皮带松,冷却水水质不好……纸面上的高能效机组,实际运行几年后能效可能打了对折。
因此,中央空调节能并不是一句“把温度调高一度”那么简单,而是需要从设计、设备、控制、使用习惯多方面综合考虑。
二、中央空调节能的核心思路:少用、用好、用对
少用:在保证舒适度和工艺需求的前提下,尽量减少不必要的运行时间与冷量浪费,比如合理设置启停时间、节假日模式、夜间模式。
用好:让已经投入的制冷量/制热量尽可能被有效利用,而不是冷量白白流失在走廊、未使用区域或漏风严重的风道里。
用对:针对不同区域、不同使用场景采用合适的系统形式和控制策略,比如办公楼与厂房、商场与酒店的中央空调节能重点不同。
只要围绕这三点展开,就能把复杂的节能问题拆分成一项项具体可执行的措施。

三、设备层面的中央空调节能:从“源头”省电
1. 高效冷机与合理匹配
选择能效比(COP)更高的冷水机组,是中央空调节能的直接抓手。
多台机组组合时,要结合部分负荷性能,避免“一台超大机组长时间小马拉大车”。
根据建筑负荷曲线安排“基载机组”和“峰值机组”,常用时段让综合能效更高的机组承担主力。
2. 水泵、风机变频改造
冷冻水泵、冷却水泵、送排风机几乎都是节能改造的重点对象。
通过变频控制,根据实际负荷调节转速,流量下降,功率按立方关系降低,对中央空调节能贡献非常明显。
对现有系统而言,变频改造往往投资相对可控、回收期较短,是很多项目优先考虑的节能手段。
3. 高效末端设备
采用高效风机盘管、带EC风机的风机箱等,可以在相同风量下大幅降低电机功率。
末端设备布局合理,减少超长管道和多次换热环节,同样能提高中央空调节能整体水平。
四、系统设计与控制:决定中央空调节能上限的“隐形条件”
1. 合理的系统形式与分区
针对东西朝向、不同楼层、使用时间差异较大的区域,进行细分分区。
办公区、商业区、会议区等使用模式不同,不宜共用完全一样的运行时间和设定参数。
合理的分区控制,让中央空调节能措施能够精准作用于真正需要调节的地方。
2. 供回水温度与冷却塔控制
合理设置冷冻水供回水温度,提高冷冻水温度可以减轻冷机负担,配合末端调整达到节能与舒适平衡。
冷却塔风机采取变频控制,根据室外湿球温度优化冷却水温度,可以进一步提升中央空调节能效果。
3. 新风与回风合理利用
在保证空气品质前提下,通过回风与新风比例调节,减少不必要的“全新风模式”长时间运行。
对于人员密集但周期性变化的场所(影院、会议室),可以通过二氧化碳浓度、人数估算控制新风量,实现中央空调节能与空气质量兼顾。
五、智能控制与能效监测:让节能从“凭感觉”变成“看数据”
1. 建立中央空调能耗分项计量
将冷机、冷却泵、冷冻泵、各大风柜或空调箱分别计量,做到“电用在哪儿一目了然”。
按楼层、功能区统计单位面积能耗,有助于发现高耗能区域,对症下药实施中央空调节能改造。
2. 楼宇自控系统(BAS)与能耗平台联动
通过中央控制平台实时监控温度、湿度、开停机状态、频率等参数。
设置策略:如夏季白天、夜间、周末不同模式下的温度与风量控制方案。
对运行数据进行趋势分析,发现“长期超限”“频繁启停”等问题,及时优化。
3. 从“人工调节”升级为“策略调节”
与其让值班人员根据经验调节,不如把成熟的中央空调节能策略固化为系统逻辑。
例如:
室外温度、室内负荷变化到一定区间时,自动调整冷机台数和水泵频率;
智能根据预约信息和门禁数据提前适度预冷,而不是简单固定提前一小时。
通过智能控制,中央空调节能不再依赖个人经验,而是依托系统和数据长期稳定执行。
六、使用和管理层面的中央空调节能:每个人都能参与。
1. 合理设定温度,不盲目追求“冰爽”
办公和公共区域建议采用适宜的设定温度区间,避免长时间超低温运行。
在保证舒适前提下适度放宽温度范围,比如夏季略微提高设定温度,冬季略微降低供暖温度,对中央空调节能都有立竿见影的效果。
2. 做好门窗管理与区域管理
开空调时关好门窗,减少冷量或热量流失。
对长时间无人使用的会议室、培训室,结合预约系统及时关闭末端设备。
将“人走关机”“无人不制冷”变成管理制度,而不仅仅是口头提醒。
3. 维护保养常态化
定期清洗过滤网、风机盘管盘管及冷凝水盘,保持换热效率。
做好冷却水、冷冻水的水质管理,减少结垢、腐蚀带来的能效下降。
通过点检制度和巡检记录,持续维持设备处于良好状态,让中央空调节能效果不会因时间推移而“打折”。
七、节能改造与升级:让旧系统焕发“新节能”
1. 由“大马拉小车”到“多级匹配”
对常年低负荷运行的项目,可以考虑增加小容量高效机组作为基载机。
将原有超大机组改为在高负荷时才启用,整体运行更接近最佳能效点。
2. 加装变频与优化管网
对仍采用工频运行的泵、风机实施变频改造,配合节流部件调整,缓解不必要的能耗。
梳理管网与风道,减少多余弯头、节流环节和严重局部阻力点,降低系统阻力,从而提升中央空调节能效率。
3. 引入热回收与新能源
对有大量排风或余热的工艺场所,可考虑热回收装置,将一部分能量重新利用,用于新风预冷、预热。
在条件适合的区域,引入热泵、分布式能源系统等,也能在整体上优化能耗结构。
节能改造不一定要“大拆大建”,很多措施可以分步实施,逐步累积效果。